|
交流接触器线圈正常情况下是有一定电阻的。一般36V线圈电阻大概在15欧姆左右,380V线圈电阻大概在1500欧姆左右,220V线圈的阻值具体多少忘记了,很久没用过了,尴尬。
线圈好坏判断方法:用万用表测接触器线圈两端的电阻,电阻无限大说明线圈烧坏,只要有一定的阻值几乎都可以认为该接触器线圈是OK的。因为接触器线圈一般都是直接烧坏,很少有短路的,至少我做电工那么多年都没见过。
另外测线圈好坏的时候记得把线圈接线端子拧紧,不然有可能因为螺丝接触不好测出来阻值为无限大。
1.接触器缺相必须更换,此故障会造成负载(电机)缺相导致损坏,上级断路器跳闸保护等,无法正常运行,判断方法为测量阻止(注意停电测量),也可以测量电压(带电测量)
2,主触点黏连必须更换,此故障稍有不慎会造成触电事故的发生,判断方法:观察主触点无法弹回原位置,部分接触器无法通过肉眼观察,使用万用表测量阻止判断也可以。
3,接触器动触点与静触点拉电弧造成的触点损坏(触点接触面积减少)建议更换,此故障会造成上级断路器跳闸(断路器需要带热保护,触点面积减少会发热),判断方法为拆开接触器,观察静触点与动触点平面有无凹陷,此时建议更换,也可以打磨触点后继续使用(不建议继续使用,一类设备在运行时不允许断电,会增加设备故障率,降低产品质量,建议更换)
4,接触器异响建议更换,判断方法就不说了,故障原因有:现场环境造成的粉尘导致异响,接触器动触点与静触点结合不良,接触器线圈固定塑料老化,建议直接更换。(不建议继续使用,一类设备在运行时不允许断电,会增加设备故障率,降低产品质量,建议更换)
|
|