按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应达到下式结算值:
R≥UN÷{1000+PN÷100}     (兆欧)
式中:R—电机绝缘电阻(兆欧)
    UN---电机额定电压(V)
    PN---电机的额定功率(KW)
按上式电阻值的要求是热态75℃时的电阻值,实为国家标准要求。在实际执行时比较困难,下面介绍一个经验公式,换算冷态电阻值,可供参考:
RMC≥U÷1000×(75-t)÷5
式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧)
    t----测量时绕组的温度(℃)
    u----绕组额定电压(V).
但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。