电动机保护器的安装步骤  1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;
  2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;
  3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;
  4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;
  5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;
  6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线。
   电机保护器安装在哪里
  电动机保护器安装调试注意事项  1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置。
  2、按电动机保护器产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合。
  3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响。
  4、安装分体式的电动机保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用。
  5、调试通讯协议,可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用。6.正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,电动机保护器负载侧的设备的接地保护(PE)线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性(N)线不得重复接地,不得作为保护线。