电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2812|回复: 0

WinCC flexible 2008SP4 模板画面变小、连接界面不能修改参数的解决办法

[复制链接]
发表于 2019-11-15 08:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一年遇到一个很奇怪的问题,

6370933203629534954228363.PNG

1、用wincc flexible 20008SP4,打开低版本文件,或者执行“修改设备类型”后,
使用模板的画面,最底层的模板变小,但运行时显示正常。
6370933023697059186852885.PNG
2、如果只有这一个问题,我也就忍了,关键是不能修改连接画面,此页面下所有的选框都无法选择也无法修改,也不能新建连接。
6370933170218946546492106.PNG
3、网上寻求答案无果,重新装系统后,仅装wincc flexible,也会出现上述问题。换成win7 32位系统也不好用。后来发现新建的文件使用正常,最近一年每逢遇到错误,就重新建个空程序,把有问题的程序复制进去。
4、最近偶尔在网上找到一个问题:
6370933198602600613623358.PNG

6370933199152470376676410.PNG

5、赶紧看了一下自己的系统,是win7 64位旗舰版
6370933202243925641596498.PNG

6、上面的问题是smartV3版本,本着死马当活马医的态度,重新安装win7 64位专业版,安装软件,重复测试打开低版本文件和更改设备类型,都正常使用,再没有出现以前的问题。
然后安装其他办公和自动化软件,wincc flexible都使用正常。
7、查看软件对系统的要求,支持win7旗舰版,不知道为什么我会遇到这种问题。
6370933242892385037910528.PNG
如果大家也有遇到我遇到的问题,不妨试一下。
来源:西门子工业技术论坛