操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须在设备总电源全部切断;并且等变频器Chang灯完全熄灭的情况下进行。
变频器上电之前应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正产,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及阻塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。电动机电抗器、变压器等是否过热,有异味;变频器及马达是
否有异常响声;变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,
输出UVW三相电压与电流是否平衡等。
清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、面板螺丝、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。在条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各电路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。测量驱动器电路各路波形的方法是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波。接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。
保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz的低频约1分钟,以确保变频器工作正常。
建议定期检查,应一年进行一次。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-12 07:38:43 | 显示全部楼层
(1)严禁在变频器运行中切断或接通电动机。
(2)严禁在变频器U、V、W三相输出线中提取一路作为单相电用。
(3)严禁在变频器输出U、V、W端子上并接电容器。
(4)变频器输入电源容量应为变频器额定容量的1.5倍至500kVA之间。当使用大于500kVA的电源时,输入电源会出现较大的尖峰电压,有时会损坏变频器,应在变频器的输入侧配置相应的交流电抗器。
(5)变频器内电路板及其他装置有高电压,切勿以手触摸。
(6)切断电源后因变频器内高电压需要一定时间泄放,维修检查时,需确认主控板上的高压指示灯完全熄灭后方可进行。
(7)机械设备需在1s以内快速制动时,则应采用变频器制动系统。
(8)变频器适用于交流异步电动机,严禁使用带电刷的直流电动机等。

回复 支持 反对