电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12565|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱e700变频器正反转参数怎么调

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-6 11:23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于首次使用三菱变频的来说运行指令和频率指令的设备可能不太熟悉,尤其是相对于国产变频器的设置这两个的参数是分开的。而三菱的则是放在一起统称为为运行模式,参数设置为pr79内容如下:
三菱e700变频器正反转参数怎么调
总共有7中运行模式选择内容就包括频率指令和启动指令,从其中发现有外部、PU和网络三种模式搅合在一块一是让人摸不清头脑,我们先简单介绍下这三种模式:1外部模式:使用外部端子控制、在外部设置电位器和开关来进行操作的;2PU模式:使用操作面板以及参数单元输入启动指令、频率指令的;3网络模式或者NET运行模式:通过PU接口进行RS-485通讯或者通信选件控制的。这下我们大概能明白了,比如变频器本地控制我们可以选择0外部/PU切换模式或者1固定PU运行模式。如果想要外部端子控制可以选择模式123都可以。
三菱e700变频器正反转参数怎么调
正反转控制接线图如下,按照上面所讲述的设定运行模式,正转启动端子为STF,反转启动端子为STR为是默认的,端子定义参数不需要我们自己再更改了。如果实际运行中电机的方向不一致可调换这两个端子、修改端子定义或者更换变频器输出相序都可以的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 15:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表