电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8633|回复: 2

星三角启动电机接线盒内部接法

[复制链接]
发表于 2019-10-30 10:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
0.jpg
星三角启动电路原理为合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
1.jpg
星三角启动电流计算如下:
星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 10:48:38 | 显示全部楼层
新人 学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-31 12:31:47 | 显示全部楼层
新人学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册