某 500kV 变电站#2 主变及其 35kV 侧电气主接线如下图所示,其中的虚线部分表示远期工程,请回答下列问题。
断路器回路持续工作电流计算
计算电气主接线图中 35kV 总断路器回路持续工作电流应为下列哪项数值?
A.2191.3A
B.3860A
C.3873.9A
D.6051.3A
解答:依据《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5242-2010
7.5.2:用于并联电容器装置的开关电器的长期容性允许电流,应不小于电容器额定电流的1.3倍
Ig=1.3*3*60*1000/√3*35=3860A
站用变持续工作电流:Ig1=1.05*800/√3*35=13.9A
两者相加:3860+13.9=3873.9A
本题正确选项是C,
注:B项也可以考虑,不考虑站用变,此题有争议!