已知电动机额定功率,如何给其配置合适的断路器和交流接触器还要继电器呢!首先我们要先计算出电动机的额定电流,比如一台30KW的电动机,其额定电流I=P÷U÷✔3÷0.90=30000÷380÷1.732÷0.90=50.66A
等式中cosφ=0.90为电动机满载时功率因数,
选断路器要按照明负载电流的1.5倍。所以50.66A×1.5=76A,要选择80A的断路器。其次交流接触器和热继电器可以根据表格查询。
如何根据电机额定功率选断路器、交流接触器、热继电器?
断路器额定电流(A)有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、400、630、800、1000、1250、1600、2000A......