也谈西门子MM440端子控制置换G120

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-25 21:10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近也遇到了沿用过去的MM440端子控制的外部硬件电路,装置因为MM440已经不好采购了,而且项目需求要求采用VC控制。所以,用G120置换过去的MM440,端子控制功能不变。提到日程。


这是我们早期的产品结构,MM440采用的是AD/DA;DIO通过MM440输入端子,实现上位机的远传控制结构。现在从使用SINAMICS以后,我们都采用USS,DP,PN等通讯形式了,近十年没在用过端子控制的那种。

可是,把以前的电路图纸和现在的一对照,表情立马亮了。哈哈,这种MM440端子控制置换成G120的端子控制,就连端子号都是一样的。完全是直接置换。这也太省事了哈。

下面是MM440的端子结构:
也谈西门子MM440端子控制置换G120

下面是G120的端子结构:

也谈西门子MM440端子控制置换G120


也谈西门子MM440端子控制置换G120

比较一下AD/DA和DIO端子号,一模一样的呦。

这种传统的,古老的端子控制模式,G120最大的优势(比较与MM440)就在于:

第一,G120的自由功能块比MM440更丰富。工艺功能的编辑更多了选择性;
第二,G120不同的CU控制器,可以实现SLVC和VC。以前的MM440编码器模板形式,特别不好用,不可靠。最后被弃用
来源:西门子工业技术论坛