买空气开关怎么选额定电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-21 16:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常家装电线有1.5、2.5、4、6、10平方,这几种规格应用在家装最广,不同大小电线负载功率也不同,正常每平方取8A负载相对安全,所以空开大小因跟距电线大小来决定,空开就是保证电线安全负载,电线安全才能用电安全1.5平*8A=12A配置10A空开
2.5平*8A=20A配置≤20A空开
4平*8A=32A配置25A空开(个别可配32A空开)
6平*7A=42A配置32A空关(个别可配40A空开)
10平方多数应用于入户线,60A电表→≥10平方国标铜芯线→60A总开关

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-21 16:47:54 | 只看该作者
空气开关也就是通常说的断路开关。当线路上的电流较大时,可以切断线路的开关。连接负载的导线线径不同,允许通过的最大电流也不一样。线径越大,允许的电流也就越大。一般情况下不同线径铜导线的载流量是:

1.5平方毫米――15A

2.5平方毫米――22A

4平方毫米――32A

6平方毫米――40A

10平方毫米――60A

16平方毫米――80A

超过这个载流量,导线就会严重发热,就可能会产生电事故。因此,为了避免导线过载,就才用空气开关来预防导线中的电流过载。当导线上的电流超过其载流量时,空气开关就会断开线路。一般情况下空气开关的额定电流是线路上的工作电流的1.5到2倍。

所以,选择空气开关时,它的额定电流选择是一个重要指标。如果选择的过小,线路就会频繁切断;如果选择过大,线路超负荷时,就不能切断电路,无法起到保护作用。