上图是自己画的感觉也是同样的效果
为什么教程上多了一个KM常开(下图) 电机延时起动控制

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-20 07:54:26 | 只看该作者
书本上画的图是正确的,书本上是时间继电器在不得电的情况下,就是断开也能保证电机的正常运转。你画的图只是利用了时间继电器的延时闭合点,如果延时闭合点断开的话,电机就不能正常运转了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-10-21 11:08:19 | 只看该作者
你画的这个电机直接就启动了,没有延时

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-10-26 13:10:04 | 只看该作者
浪人 发表于 2019-10-21 11:08
你画的这个电机直接就启动了,没有延时

KM常开下面是交叉线路不是相交线路,不会直接启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-10-26 13:11:50 | 只看该作者
张海龙 发表于 2019-10-20 07:54
书本上画的图是正确的,书本上是时间继电器在不得电的情况下,就是断开也能保证电机的正常运转。你画的图只 ...

KM下面是交叉线路不是相交线路,时间继电器断电KM起自锁作用