电流互感器中的感应电动势,我知道二次线圈会感生出一个电流,通过电流再产生一个感应磁通,来抵消一次母线产生的原磁通,来达到均衡,即他的原磁通与感应磁通是相反方向的,电流互感器是变压器,而其他变压器的磁通则是顺方向的,我想请问哪位大侠,这是什么决定了他的这种减极性,磁通相反的构造?能否详细一点。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-11 07:51:36 来自手机 | 只看该作者
三相不平该怎么调,不能发信息,只能回贴找你了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-10-11 16:41:00 | 只看该作者
88888 发表于 2019-10-11 07:51
三相不平该怎么调,不能发信息,只能回贴找你了

  调很麻烦,你是零线发热?还是某相被拉低了电压?
如果没出问题,一般不建议去动,除非那整个地方的线本身就是你装的,不熟悉就不要轻易去调。否则有可能本来没大问题,你一调就出问题了。

  三相配电平衡这事,一般做局部安装的电工是不具备的,只有做过大工程的电工才有,我自己本身也是在几年前负责过新厂安装才完善这一短板的——我说的做大工程,并不是说你在这个大工程中参与了手上安装功夫,而是说你必需参与或者负责了一切安装之前的布局设计,你只有参与了这个,才会有了从大处着眼的布局能力。

  对于工厂电工,可以这么说一句话,没做过新厂安装的,你要请教他怎么分配电,他可能与你说得头头是道,吐沫四溅,但结果轮到他一上手,他可能立马会怀疑:这样布局设计到底行不行?

  毕竟电工这个职位,做好了,是你应该的,但要出事了,第一个坐牢的就是你!

  所以,我的经验,第一部:
  
  熟悉工厂设备,他的负荷。
 
  第二步:
  量总闸,查看三相负荷电流差异。

打个比方,A为150,B为70,C为100。那大调B相,略调C相。即将你要安装的单相往这俩相调。再假如,你的A相已经满额了,但你又要装一个十个KW的三相设备,那你可以调A相,将其功率大的单相设备之调往B相。

  听起来很简单是吧,知易行难。为什么说麻烦,主要因为电工不一定知道某些线是哪里的,线上负荷多少,实际负荷又是多少,电流表现少的那一相,是不是因为还有大量设备没开?电工这活工资低,跳槽率高,配电箱子里这个拉一下,那个拉一下,到你时,已经不知是第几手电工了,所以调要谨慎!

回复 支持 反对