电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6644|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电流互感器开路产生电压到底有多高?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-8 07:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电流互感器的一次匝数很少,其一次绕组通常是一次设置装备部署的收支导线,只有一匝或两匝,而起二次绕组许多。我们知道其二次电压U2与一次电压U1的干系应该为U2=U1*W2/W1,此中W2 W1分别为二次和一次的绕组匝数。好比一个额定变比为1200/5的电流互感器其一次绕组为1匝,而二次绕组为240匝。要是互感器二次开路,而要是我们所说的这个变比为1200/5的互感器利用在110kV体系,那么当二次开路时是不是就要产生110kV240如许高的电压呢?说真话,这是我曩昔的一个误解。而上面的推算历程中产生的要害错误是把一次体系的额定电压当成了互感器的一次电压U1,而真正的U1现实上应该是电流流过互感器一次,在互感器进线和出线端产生的电压。思量到这么短的一次导体的阻抗非常小,纵然电流很大,末了电压也不会大。而这个不会很大的一次电压通报到二次的开路端也便是几千伏罢了了。
应该讲一次电流越大,二次电压越高,但不是线性的!
应该讲一次电流在二次不开路有去磁作用的环境下,去励磁的电流是很小的,一样通常掩护级该励磁电流不容许凌驾总的电流的10%。也便是说正常励磁电流下,铁心是不饱和的,那么在铁心中的励磁电流所产生的磁通就不会畸变,照旧尺度的正弦波。
要是二次开路,那么一次电流因二次无去磁,使得一次电流全部去励磁,那么此时激磁电流剧增,铁心饱和,此时的激磁电流产生的磁通畸变为靠近方波大概说是削去了顶的“平顶波” 。为什么二次会有电压,实在是磁感到来的,便是我们常说的感到电动势e = N(dφ/dt),这里N是匝数,是常量,要害是磁通的变革陡度!那么我们来比力一下上述两种环境的的磁通的变革陡度。必要阐明的是要是一次电流很小,只要全部去励磁而CT不饱和,可以用一次导线上的一小段电压乘以变比,得出二次的电压,如许算来,电压是不高。这里要害是一次电流大了,就有题目了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-8 08:00:50 | 只看该作者
二次5A的时候,变比2000A以内,不超过500V,变比4000以内的时候,不超过1000V。
二次1A的时候,变比500以内,不超过2000V,变比500以上时,那就没个准了,几千伏都很正常。
尤其是保护级的大容量 高保护倍数的时候,尤其明显。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-10-8 08:01:37 | 只看该作者
  运行中的电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电全部成为磁化电流,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
  电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路,输出的电压很小。
  电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
  另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 15:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表