|
电流互感器二次开路,电流表显示电流为零或电流指示不稳定,二次回路有放电痕迹,电流互感器嗡嗡响声增大等均是二次开路的表象。首先在互感器二次端子处给以短接,如此时互感器嗡嗡声明显变小或消失,即正面二次回路却有开路,应认证查找开路点给以消除。
(1)三相电流表指示不一致,功率指示降低,计量表计转慢或停转;
(2)差动断线或电流回路断线光字牌亮;
(3)电流互感器二次回路端子、元件线头等放电、打火;
(4)电流互感器本体有异常声音或发热、冒烟等;
(5)继电保护发生误动或拒动。
电流互感器二次开路的危害有:
1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;
2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;
3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;
4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。 |
|