污水泵有7根线,3根火线,一根地线。还有3根线跟任何线都不通是干什么的。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-9-24 14:19:58 | 只看该作者
星三角启动用。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-9-24 07:57:35 | 只看该作者
把地线找出来,然后用万用表测剩下的六根,相互导通的就是一相,接为星型的就三根练到一起,其余三根接火线

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-9-25 08:13:00 | 只看该作者
张海龙 发表于 2019-9-24 07:57
把地线找出来,然后用万用表测剩下的六根,相互导通的就是一相,接为星型的就三根练到一起,其余三根接火线

星三角6根线没有标号如何分辨?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-9-28 08:10:46 来自手机 | 只看该作者
关注学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
6#
发表于 2019-10-3 15:41:49 来自手机 | 只看该作者
首先你看电机接线铭牌 要求 是 Y 或者 △ 电机绕组有三相 每相两个接头(首尾端) 标记A相首U1、尾U2;B相首V1、尾V2;C相首W1、尾W2;Y接法就把 W2 U2 V2用铁片连接起来,U1 V1 W1 接电源A B C ,剩下一条地线就接地线咯,△型 就用铁片把 U1W2同接A、V1U2同接B、W1V2同接C 剩下地线依然接地线咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-10-3 19:01:17 来自手机 | 只看该作者
多关注论坛,你什么都会了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-10-6 00:45:25 | 只看该作者
以前是星三角启动,估计后来弃用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:03:25 | 只看该作者
aden 发表于 2019-10-6 00:45
以前是星三角启动,估计后来弃用了

虽然你没有给出答案,但是,这么多 人,也只有你看清了我的问题。