关于漏电保护器,有一问题真心请教:我知道如果人赤脚站在地上,一只手握住了火线,漏电保护器肯定会有跳闸动作;但是如果人赤脚站在地上,一只手握住了火线和零线,此时漏电保护器是否会有跳闸动作?火线和零线上的电流值是否相等?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 09:14:50 | 显示全部楼层
应该会跳闸的,如果人站在垫木上(对地大致绝缘),一手火线,一手零线,这个时候人体左右手之间就是一个负载,对地不漏电,漏保不跳闸;如果是左右手各握住零线及火线,同时赤脚站地下,这个时候握住火线的手对零线的手可以看做一个负载,同时握住火线的手对地之间又可以看成一个负载(1500Ω左右),而且电流还蛮大,产生比较大的漏电电流(=220v/1500Ω=146ma),所以漏保肯定会跳闸。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-9-15 20:13:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 个金币

漏电保护器的原理是检测流出的电流与流入的电流差,如果从火线流出的电流大于流入零线的电流,则表示有电流经人体分流到大地了(人触电),当这个电流达到整定值了,漏电保护器就跳闸,从而切断电源,避免人继续触电。
同时碰到火线和零线,此时属于双线触电,虽然已经触电,但是不一定会产生比较大的剩余电流,因此漏电断路器可能不跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 13:03:52 | 显示全部楼层
没有具体实验过,根据情况判断,此时流过人体的电流会大于30ma,会跳闸。