电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5373|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器怎样设置自动运行

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-12 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器怎样设置自动运行
变频器运行的方式有需要,大致分为本地控制和远程控制,本地控制就是在变频器的面板键盘上完成操作,而远程控制则是控制源和变频器存在一定的距离。那变频器设置自动运行我们主要对频率和启停进行控制,那本地控制要完成自动运行很是不方便一般采用远程控制来实现。
我们可以采用plc等控制器去设置变频器自动运行的程序,如在特定时间内启动变频器、已设定好的频率运行,可以根据外部条件如温度大小去调节变频器的频率,还有就是PID控制如恒压供水控制水泵等都是自动运行的例子。中变频器的控制方法有需要就单单频率这个参数就有模拟量、多段速、脉冲量、PID、通讯控制等,每种方式都有自己的使用场合和优势,需要结合实际使用情况进行选择。比如现在我们要控制的变频器数量很多不止一台,我们就选择通讯控制,这种方式接线简单同时能够兼容变频器运行数据的监视如电压、电流、实际运行频率等。
变频器具体的设置方式需要参考使用说明书,因为不同厂商和型号的设置方法都是不一样的,另外需要的注意的是驱动电机负载的类型,有恒转矩、恒功率以及泵类风机之类的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-9-12 21:47:47 | 只看该作者
1、变频器启动方式改为外部信号控制,然后短接运行端子和模拟共用端子。多数是FWD和COM,具体代码及端子号参照变频器说明书。
2、对这个不是太了解,用外部端子的时候,直接把启动信号短接即FWD和DCM短接就可以在通电后直接启动,而且也不需要外围很复杂的线路啊,当然首先要把启动方式的参数改为端子启动。

回复 支持 反对

使用道具 举报