首先要说,plc是一个系统而不单单指某一部件,它是包括背板,CPU,各种模块等非常庞大的应用系统。建议在客户没有规定时,中小型设备选用日系三菱,欧姆龙品牌。中大型设备建议使用西门子,AB品牌。除此之外还有如施耐德,基恩士,光洋,台达等品牌。国内做过程控制例如石油行业基本是以西门子和AB品牌为主。下面说一下选择PLC的几点:
1.看技术协议上要求,一般会根据客户标准进行选购基础品牌及型号(比如西门子S7-300系列,profinet总线)。
2.根据现场控制情况选择PLC CPU型号(根据I/O点数选择,根据现场安全控制方式及等级选择是否需要安全CPU)
3.根据设备工艺布局选择分布式模组(比如现场控制位置比较分散就需要选择分布式I/O,比如西门子ET200S,皮尔兹 pssuPN)
4.根据现场应用选择相应模块(电源模块,输入模块,输出模块,高速计数模块,模拟量模块,运动控制模块等等)
此外主要应该根据供应商建议,及相应经验进行系统的选型。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:13:01 | 只看该作者
PLC称为“可编程控制器”。它的英文名称为 Programmable Logic Controller。国际电工委员会(IEC)将可编程控制器定义为:可编程控制器是一个数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程的存储器,用来在其内部存储和执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入和输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备,都应按易于工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。
■可编程控制器是面向用户的专用工业控制计算机。它不但具有与外部工业设备连接的输入/输出(I/O)接口电路,而且具有编程直观简单、易学易懂的优点,其控制能力特别强。
♥PLC的选择要点
■PLC品牌产品及种类繁多,功能各异,容量及I/O点数的差别很大,价格也不同,选择时应根据实际需要,选择性价比高的机型,既要满足生产工艺的控制要求,又要做到不浪费,投资少。
♥选择PLC主要从以下几个方面考虑。
■①环境条件。所选机型应满足生产现场的实际环境条件的要求。
■②满足I/O点数要求。首先估算出所需要的1/O点数,然后再增加10%以上(一般取15%~25%)的备用量,以便当实际使用的1/O点损坏时更换,以及随时增加控制功能。
注意:PLC还有扩展单元和模块。
■③满足输人/输出信号的性质。所选PLC应满足输入信号电压的类型(是直流还是交流)、等级和变化率的要求,满足输出端 的负载特点。
■④满足现场对控制响应速度的要求。对于以开关量为主的控 制系统,PLC的响应时间(包括输人滤波时间、输出滤波时间和 扫描周期),一般机型都能满足要求。对于有模拟量控制的系统,
需考虑响应时间。不同的控制系统对PLC的扫描速度的要求有所不同。例如,对于S5-135U型PLC,选用不同的CPU,适用于不同的控制系统,如921S CPU适用于逻辑控制系统,920RCPU适用于PID调节系统,920CPU适用于统计管理控制。
■⑤满足程序存储器容量要求。PLC的程序存储器容量通常以 字或步为单位,如1千字、3千步等。PLC的程序步是由一个字构成的,即每个程序步占一个存储器单元。 用户程序所需存储器容量可按以下方法估算:对于开关量控制 系统,存储器字数等于I/O信号总数乘以8;对于有模拟量输入 输出的系统,每一路模拟量信号大约需100字的存储器容量。
■⑥满足抗干扰要求,避免PLC误动作。当然还需采取一些防 干扰措施。
■⑦满足通信要求。PLC的通信功能包括通信接口、通信速度、 通信站数、通信网络等。 另外,还应考虑使用方便、维护简单等因素。