电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2334|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子G130在回转窑上应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-4 18:14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 一、工艺简介
        回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石;
        本文中的涉及的回转窑是造纸厂石灰回转窑,回转窑在不断地旋转,石灰石在窑炉中进行加热处理;回转窑传动控制最重要的就是窑体的旋转控制,控制回转窑旋转的电机一般为两台,这两台电机要求速度同步。
西门子G130在回转窑上应用
图1石灰石回转窑
        回转窑窑体机械结构如图二,是典型的齿轮咬合传动,两台电机之间通过齿轮实现刚性连接,电机之间需要做负荷分配;负荷分配是通过饱和力矩来实现的;
西门子G130在回转窑上应用
图2回转窑机械传动结构图
        驱动系统配置:
        回转窑两台电机:690V,400KW,993rpm;不带编码器;
        两台G130变频器分别控制两台电机,变频器为690V450KW;
        两台变频器之间通过CBE20,采用SINAMIC LINK进行通讯;
        dcs通过Profibus对变频器进行控制;系统架构如图3.
西门子G130在回转窑上应用

  • 二、驱动系统调试
        1. 驱动系统组态:
        配置master、slave变频器正常组态,并对电机进行静态与动态识别;
        在调试过程中需要将联轴器脱开,确定电机的转向,这点非常重要;
西门子G130在回转窑上应用
图4电机联轴器脱开状态
        2. SINAMICS LINK配置
        SINAMICS Link的基本原则
        SINAMICS Link 可以实现几个控制单元CU320-2 DP 之间的直接数据交换,但必须安装CBE20选件板。可实现下述应用:
        ● 多个驱动装置的转矩分配
        ● 多个驱动装置的设定值层叠
        ● 物料线的驱动耦合的负荷分配
        ● 整流单元的主/从控制功能
        CU320 SINAMICS LINK连接
        发送及接收数据
        常用的节点包括带有CU的驱动单元及连接的驱动对象(DOs)。SINAMICS Link 的报文为16个固定的过程数据空间(PZD),每个PZD 为一个字节长度。不需要的部分填零。
西门子G130在回转窑上应用
        每个节点发送一个16个PZD的报文。一个驱动对象从每个连接的其它DO处最多可以接收16个PZD。可接收或发送单字和双字。双字需要2个连续的PZDs。
        传送时间
        当使用SINAMICS Link (对于一个控制周期,最大0.5ms;总线周期2.0 ms)时,传送时间可以为3.0 ms。
        b. 拓扑结构
        ● 不同节点的编号输入到参数p8836[0...63]中。
        ● 编号要连续,不允许有间隙。
        ● 同步主的通讯链接节点编号被自动分配为1。
        ● 当配置通讯时,特殊节点的站名称 (SINAMICSxLINKx001 …SINAMICSxLINKx064) 及 IP 地址 (169.254.123.001 … 169.254.123.064) 通过分配的节点编号被自动设置并且不能被修改。
        ● 对于CBE20 连接,端口的使用必须按照图1所示。这意味着n节点的 Port 2 (P2) 总是与n+1节点的Port 1 (P1)相连接
西门子G130在回转窑上应用
图5:SINAMICS Link示意图

      c. 配置及调试
     当调试时,对于控制单元应进行如下设置:
     ● 设置参数 p8835 = 3      (SINAMICS Link).
     ● 使用参数 p8836,分配节点的节点编号(第一个控制单元总是被分配为编号1)。节点编号为0表示         SINAMICS Link 被关闭。
     ● 执行掉电再上电。
     发送数据
     发送数据过程如下:
     ● 在参数 p2051[x]中,对于每个驱动对象,指定被传送的数据(PZDs)。双字传送必须在p2061[x] 中指定。
     ● 在参数 p8871中,对于每个驱动对象,分配发送的参数到它自已节点的发送槽中。双字 (如PZD 2+3) 被分配两个连续传送槽,例如:p8871[1] = 2 ,p8871[2] = 3。
        接收数据
        数据接收过程如下:
        注意:
        接收数据的第一个字必须为控制字,其bit 10 必须为1。如果不是此情况,必须设置p2037 = 2不激活bit 10的评估。
        ● 接收的数据被存贮在参数 r2050[x]/r2060[x]中。
        ● 被读取的相关PZD的节点地址被定义在参数p8872[0 … 15]中 (0 = 不读取)。
        ● 在参数 p8870[0 … 15]中,定义从发送报文中读取哪个PZD数据并被存贮在他自已的服务槽中,r2050 用于 PZD 或 r2060 用于双字 PZD (0 = 无选择的 PZD)。
        注意:
        对于双字,必须读取2个PZD;例如:读一个 32-bit 设定值,位于节点5的PZD 2+3需设置:p8872[1] = 5, p8870[1]= 2, p8872[2] = 5, p8870[2] = 3。
        激活
        激活 SINAMICS Link 连接,必须对所有的节点执行掉电后再上电操作。不执行掉电再上电时,                p2051[x]/2061[x]的分配及读取参数 r2050[x]/2060[x]的链接可被改变分配
        3.本案实际配置,主站速度模式,从站力矩模式
        SINAMICS LINK配置
      主站配置:P8835=3 (SINAMICS LINK)
                        P8836=1(主站账号)
                        P8839.0=2  通讯板
                        P8839.1=1  控制单元通讯口
                   P8872.0=2; P8872.1=2 接收数据站点
                P8871.0=1; P8871.1=2 接收数据顺序号
                P2050.0=r898 控制字状态
                P2050.1=r79 转矩设定值
      从站配置:P8835=3 (SINAMICS LINK)
                        P8836=2(从站账号)
                        P8839.0=2  通讯板
                        P8839.1=1  控制单元通讯口
                P8872.0=1; P8872.1=1 接收数据站点
                P8871.0=1; P8871.1=2 接收数据顺序号
                P2050.0=r899 状态字
                P2050.1=r80 转矩实际值
西门子G130在回转窑上应用
图6:SINAMICS LINK通讯示意图

        d. DCS Profibus控制设置
      主站配置:P0840=8890.0  IF2通讯口
                        P1070=8850.1  IF2通讯口
                        P8851.0=2089
                        P8851.1=r63.1
                P8851.2=r68.1
                P8851.3=r80.1
                P8851.4=r82.1
                P8851.5=r2131
      从站配置:P0840=2090.0 (SINAMICS LINK)
                        P1503=2050.1 (转矩设定值)
                        P8851.0=2089
                        P8851.1=r63.1
                P8851.2=r68.1
                P8851.3=r80.1
                P8851.4=r82.1
                P8851.5=r2131
西门子G130在回转窑上应用
图7:驱动通讯配置图

        4.负荷分配组态
        主站速度给定
        P1070=8850.1:来自DCS设定值,如下图:
西门子G130在回转窑上应用
图8:主站设定值通道
从站速度给定组态:
P1070=CU.2050.1:来自SINAMICS Link通讯数据;
P1075=P2900;P2900=2%;附加给定上叠加了2%的速度,如下图:
西门子G130在回转窑上应用
图9 从站设定值通道

        从站负荷分配:
P1522=CU.2050.2:来自SINMICS Link通讯数据,即主机的力矩实际值;
P1523=CU.2050.2;力矩限幅设定如下图:
西门子G130在回转窑上应用
图10 从机力矩限幅值设定
        该力矩限幅值来自主机力矩实际值,通过设定,达到主机和从机力矩同步;

        三、应用总结
            在调试过程中,SINMAICS Link会报8511、1902、50005、8526等故障,SINAMICS LINK无法连接,故障现象如下图。更改P8812.0=0,关闭等时同步模式,通讯正常;
西门子G130在回转窑上应用
图11 SINAMICS Link通讯故障
        启动变频器,对速度,电流进行trace,变频器运行平稳,曲线如下图;
西门子G130在回转窑上应用
图12变频器trace

        回转窑负荷分配通过力矩限幅方式来实现主从两台电机的负荷分配,主机与从机之间的数据通讯是通过SINAMICS Link来实现;主机与从机之间需要交换的数据中,最重要的就是主机的实际力矩值,该力矩值也可以通过模拟量来传送,即通过两个TM31实现力矩交换;
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 11:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表