公司是800的变压器 这段时间一直在上设备 800的变压器到底能最大能承受多少负荷呀

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-9-4 09:25:12 | 只看该作者
800KVA变压器低压侧(电压0.4KV)额定电流计算公式:
I=P/1.732/U
I=800/1.732/0.4≈1155(A)
800KVA的变压器经济运行电流量不应该超过900A。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:48:28 来自手机 | 只看该作者
1155A电流 最大能供应多少功率的设备电器同事工作呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-9-6 08:54:59 | 只看该作者
关于变压器带负荷率问题,可用“需要系数”法来计算,要根据负荷群的负载率及同时率统计以及计算,可以参考相关专业书籍来计算。800kva变压器经济电流为900A,但要根据负荷性质以及同时工作系数,来确定接入多大的负荷,而不能说最大供应多少设备同时工作,你这个说法是错误的。