某变电所的220kV GIS 配电装置的接地短路电流为20kA,流经此GIS配电装置 的某一接地线上的接地电源为10kA,此GIS的接地线满足热稳定的最小截面不得小于下列何值:(C 取70,短路的等效时间取2s)
(A)404mm2
(B)282.8mm2
(C)202mm2
(D)141.4mm2

解答:依据《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011
附录E,E.0.1
Sg≥Ig*√t/C=10*103*√2/70=202mm2
本题正确选项是C