电气设备的四种状态:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。我想用通俗的语言,让大家一看就明白的方式教会大家,希望本文能够对你有所帮助。
第一种状态:运行状态,运行状态是指【电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态,接地刀闸在分闸状态】,此时电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该被驱动的电气设备已经在工作。
0.jpg
第二种状态:热备用状态,是指【电气设备的隔离开关在合闸状态,断路器在分闸状态,接地道闸在分闸状态】电气设备已经具备送电条件和启动条件,断路器一经合闸,电气设备即可转变为运行状态。当电气设备状态处于热备用状态时,随时有来电运行的可能性,为此应时刻注意安全,谨防受到伤害 。
1.jpg
第三种状态:冷备用状态,是指【电气设备的隔离开关在分闸状态,断路器在分闸状态,接地道闸在分闸状态】。此时该电气回路在办理相关票证后可以进行绝缘检查测试等工作。
2.jpg
第四种状态:检修状态,是指【电气设备的隔离开关在分闸状态,断路器在分闸状态,接地道闸在合闸状态】。此时该电气回路在办理相关票证后可以进行相应的检查维护工作。
3.jpg
不知道通过上面我的描述后大家是否已经理解了电气设备的四种状态,其实简单的理解,四种状态就是:【隔离开关、断路器、接地刀闸】这三个设备的状态转换。