发电厂高压厂用电短路电流计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-26 09:07:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV。
已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:
发电厂高压厂用电短路电流计算
厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取6,ηcosφs。取0.8,求B段的短路电流接近下列哪项数值?( )
A.15.15kA
B.33.93kA
C.45.68kA
D.49.09kA
解答:依据《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T5153-2014
附录L
公式L.0.1-3
ID=6*21000*10^(-3)/√3*6*0.8=15.16kA
公式L.0.1-6
XT=(1-7.5%)*10.5%*100/35=0.28
公式L.0.1-2
IB=Ij/(0+0.28)=9.16/0.28=32.71kA
公式L.0.1-1
I=15.16+32.71=47.87kA
本题正确选项是C