电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1741|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

操作过电压所需最小相对地空气间隙

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-22 17:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
一台 660MW 发电机以发变组单元接入 500kV 系统,发电机额定电压 20kV,额定功率因数 0.9,中性点经高阻接地。主变压器 500kV 侧中性点直接接地。厂址海拔 0m,500kV 配电装置采用屋外敞开式装置,10min 设计风速选 15m/s。500kV 避雷器雷电冲击残压为 1050kV,操作冲击残压为 850kV,接地网接地电阻 0.2Ω。请根据题意回答下列问题。
546、计算 500kV 软导线对构架操作过电压所需最小相对地空气间隙为下列哪项数值?(取
U50% = 785d^(0.34))( )
(A)2.55m
(B)1.67m
(C)3.40m
(D)1.97m

解答:依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064
6.3.2及公式6.3.2-2
Usss≥k7*Usp=1.1*850=935kV
935=785d^(0.34)
d=(935/785)^(1/0.34)=1.67m
本题正确选项是B

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 12:25

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表