电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2649|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中性点电阻器电阻值计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-22 11:07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某新建2 ×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv。已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:
中性点电阻器电阻值计算
中性点电阻器电阻值计算

当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值接近下列哪项数值?( )
A.87.34Ω
B.91.70Ω
C.173.58Ω
D.175.79Ω
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分80页
Ica=√3*Ue*ω*C*10^(-3)
=√3*6.3*314*(0.42*5+3*0.46+2*0.51+2*0.53)*10^(-3)=19.05A
Icb=√3*Ue*ω*C*10^(-3)
=√3*6.3*314*(0.42*5.5+2.5*0.46+2.1*0.51+1.8*0.53)*10^(-3)=18.79A
取大
依据《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T5153-2014
附录C,C.0.2-1
RN=6.3/1.1*√3*19.05=173.58Ω
本题正确选项是C

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 05:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表