电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3157|回复: 0

西门子200 SMART PLC模拟量输入信号断线不报警的原因

[复制链接]
发表于 2019-8-21 12:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近日,有客户热线咨询:“为什么在没有接线的情况下我勾选了模拟量输出选项中的“断线报警”,但是模块并没有报警,指示灯都是绿色?”
6370183099386030251592405.jpg
        我:“那您这个模块是新模块初次使用还是已经使用了一段时间?”
        客户:“新买的模块,初次使用”
        我:“行,那我给您测试下,随后回电”
        接着,我在模块AM06上,系统块中模拟量输出页面修改输出类型为“电流”,然后保存、编译、下载。观察模块的指示灯,果然没有报警显示。
        “咦,果然是这种情况,有问题啊,在没接线的情况下是没有报警。那我给个输出值测试下”
6370183101432446756306210.jpg

        直接给AQW32地址输入最大值27648,果然模块GIAG灯和通道0指示灯都是红色闪烁,开始报警了。当AQW32是默认值0的时候,即使勾选“断线”报警也不会报警。
        上述情况说明模块报不报警肯定有个阈值,当小于这个阈值的时候,不报警;当大于这个阈值的时候,报警。
        然后,通过“缩小法”一步一步去找到这个阈值。先给AQW32赋值13824,结果还是报警;再赋值6912,还是报警;再赋值3456,还是报警;再赋值1728,还是报警;再赋值864,不报警了。那么那个阈值肯定是在864与1728之间。
        接下来,赋值1296,不报警;阈值在1296与1728之间,赋值1512,报警;阈值在1296与1512之间,赋值1404,报警;阈值在1296与1404之间,赋值1350,不报警;阈值在1350与1404之间,赋值1377,不报警;阈值在1377与1404之间,赋值1390,报警;阈值在1377与1390之间,赋值1383,报警;阈值在1377与1383之间,赋值1380,不报警;阈值在1380与1383之间,直接测试,发现阈值就是1383。
        即,当AQW32的值大于等于1383时候,模块会报警;小于1383时候,模块不会报警。按照0-27648对应0-20mA电流来计算,1383对应电流约为1.0mA。那么可以这么说,当模拟量电流输出勾选“断线”的情况下,输出电流小于1.0mA时,不报警;大于等于1.0mA时,模块报警。
        这个结论也解答了客户关于新模块,为什么在勾选“断线”的情况下,模块不报警的原因。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 09:59

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表