电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2191|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-14 16:55:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    作为一名重视电气从业者来说,电气管理由为重要,各种电气台账、备品备件台账、设备故障记录台账、安全档案记录台账、危险源点的辨设文件等等,各种名目繁多的台账,其主要目的只有一个,就是能够充分保障设备的正常运行,确保操作员的安全为第一首要工作和前提,降低设备因故障引起的生产成本及维护成本。
  上述这些台账早已经在不同行业、不同岗位有比较好的可操作模板,我也不想班门弄斧的在此多讲。近期新上一套设备,感觉该设备的电气标设很值得我与大家分享。说来也惭愧,也可能是我孤弱寡闻的局限性原因,重视这个电气工作已经37年了,这样的电气标设还是第一次看到。
  一台设备的电气资料,目前被广为流行的分为几个文件:1)电气原理图;2)plc触摸屏最终版本程序;3)电气耗材供应商信息;4)设备日常维护点检;5)电气目录清单。
首先来看该设备的电气原理图,图示:电气清单,可以方便的查询到设备的型号及器件的制造商信息、页号可以方便查询到该器件的具体电气图纸页码。
一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法
所谓电气布置图,就是告诉用户具体的器件在设备具体的什么位置。

一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法
一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法
电气图表解释:根据设备自定义,其中SC表示设备电气开关柜位置简写。

   如果需要查找该设备系统的主驱动电源模块,先搜索到页号P25页电气原理图有具体的连接图示,电源及信号。
重点:将复杂繁多的电气图纸,按一般图书的索引号指引用户快速查询具体元、器件位置。
   其次,电气图纸的索引号密切与PLC控制程序的子程序对应。这个是我想写这篇短文的另外一个主要原因。常见的PLC程序的子程序,作为编程者均是按自己的编程思路“天马行空”式的自定义子程序索引号,而未与电气图纸的索引号关联,这样会给实际用户的阅图时查询具体电气元件带来不便。每一个实际控制单元程序均整合在与图纸索引有关联的子程序范围内,刚刚第一眼看这个设备的整体程序,我还对这些编程方式有过稍微的鄙视呢,开始总感觉比较杂乱,控制程序与报警程序没有规整到各自的控制程序段中,慢慢地发现这样的编程方式实际上严密的与电气原理图密切配合,使设备控制的关联均整合到一个子程序,省却了各程序段关联点的反复跳转,给用户查找故障时带来清晰的思路,能够使用户快速入门、快速熟悉设备特性。图示:如设备门关联的59Y1/59Y2线圈。
一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法

对应到PLC控制程序是FC159,图示:

一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法
打开FC159后,很快可以找寻到具体的门控制程序段,图示:

一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法


程序中59Y1和59Y2能够与电气原理图对应,查找非常方便。
这种电气原理图索引号对应与PLC子程序的命名方式,我感觉在电气文档管理上值得借鉴和学习。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 00:53

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表