低压电动机单相接地短路保护的灵敏性要求

[复制链接]
发表于 2019-8-13 17:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
0.jpg
若该PC上接有一台90kW电动机,额定电流168A,起动电流倍数6.5倍,回路采用铝芯电缆,截面3×150mm2,长度150m,保护拟采用断路器本身的短路瞬时脱扣器,请按照单相短路电流计算曲线计算保护灵敏系数,并说明是否满足单相接地短路保护的灵敏性要求。 ( )
A.灵敏系数4.76,满足要求
B.灵敏系数4.12,满足要求
C.灵敏系数1.74,不满足要求
D.灵敏系数1.16,不满足要求
解答:依据《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T5153-2014
图N.1.4-2曲线,无法查到确切的数字
短路电流接近并小于2000A,根据N.2.2
Id(1)<2000*100/150=1333.3A
灵敏系数 1333.3/168*6.5<1.22
选D
根据8.1.1灵敏系数不低于1.5,不满足要求