电工上锁/挂牌十大原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-12 17:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上锁挂牌并非简单的几把锁、几块吊牌,它是一个规划好的程序或者安全体系,确保切断工作中涉及到的一切危险能量,以免作业人员或者其他人员因为操作设备或者接触到能量而面临相关的风险。
上锁/挂牌十大原则
1、在启动上锁/挂签前,对可能存在的危险能源进行辨识;
2、作业之前,确定工作中相关的能源隔离措施已到位;
3、在能用锁的地方,不单独挂签, 在不能用锁的地方,制定专门挂签程序, 采取相当于上锁的措施;
4、进入上锁区域的人员应清楚可能会暴露于何种危险;
5、上锁挂牌的状态要及时与相关作业人员进行沟通;
6、在能源去除和隔离之前, 要将能源的危害辨识清楚;
7、要对能源隔离措施进行有效性检验;
8、对于所有的电气危险,必须进行断电试验;
9、任何时候,隔离“动力源”都比省时间、省钱、避免麻烦、方便或提高产量更重要;
10、“上锁”及“危险禁止操作牌”是神圣不可侵犯的措施。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:41:35 | 只看该作者
很多人印象中的触电事故,大多是因作业人员冒险带电作业或不慎触碰作业场所其他带电体导致,像在上面这起事故中的龚某一样,断电之后因他人合闸而导致的触电很多人都不太了解。

但其实这类事故在机器维修等作业中,因未上锁挂牌而导致的机械伤人事故是一样的。如在这起事故中,龚某在断电作业时,事先告知了交叉作业的工人,并对配电箱上锁挂牌,工人自然不会尝试合闸,事故也许就不会发生。