公司内进口德国挤出机使用了11年后,由于机械磨损等原因,为了满足挤出机产能,挤出机螺杆的速度会自动加快,螺杆加快速度后和螺套内塑料颗粒摩擦及剪切力增大,导致产生热量增大,为了保证螺套温度恒定,螺套上冷却风扇就要相应增加冷却螺套能力。
6370112012448379087908224.JPG
挤出机螺套上总共有7个同样的风机,使用西门子电机模块控制,电机工作时间是受挤出机螺套温度控制的,使用国内50HZ市电。目前触摸屏显示挤出机螺套有3个区,冷却风扇工作是100%,也就是说这3个区有不同程度的超温情况。
6370112016191649883938438.JPG
6370112018194518481251655.JPG
风扇电机是使用50-60HZ通用的电机,从铭牌可以看出,改进口电机使用60HZ电源后电机功率,速度,功率因数提高,明显。
6370112021929977783837470.JPG
风机使用60HZ电源驱动后风机流量及压力增加非常明显。
为了尽量满足挤出机螺套的温度控制需求,发掘设备最大潜能,改造采取了使用变频器作为一个60HZ的变频电源,一拖多控制冷却风机,工频/变频快速转换等改进控制,让冷却风机发挥在60HZ下的效能。
6370112027051227904756977.JPG

6370112028190151894277762.JPG
考虑到冷却风机的直接启动对变频器冲击,及变频器可靠稳定长寿命运行,所以配置变频器时就需要加大变频器功率来解决这个问题,如本案例使用7台冷却风扇总的满负荷功率是5KW吧,考虑到安全可靠实际配置的变频器功率在15KW。
经过几个月实际运行情况看,改造后效果比较好,原先超温的三个螺套加热区温度控制在范围内,比较好的解决了挤出机加热区超温问题。使用变频器作为变频电源的方法是可行的。