根据以下材料回答下题:
某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk1-2=14%,Uk1-3=25%,Uk2-3=8%,两台主变压器同时运行时的负载率为65%。220kV架空线进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段母线,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为1A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设置XKK-10-2000-10的限流电抗器一台。请回答下列各题。(XK表示限流电抗器,K表示空芯,额定电压表示10kV,额定电流表示2000A,电抗率10%)
496、假设该变电所220kV母线正常为合环运行,110kV、10kV母线为分列运行,则10kV母线的短路电流应是下列哪项数值?(计算过程小数点后保留三位,终结果小数点后保留一位)
( )
A.52.8KA
B.49.8kA
C.15.0kA
D.14.8kA
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分
120页、公式4-10、表4-2、129页4-20相关公式
设基准值,Sj=240MW, Uj=10.5kV
系统电抗标幺值:X*=Sj/Sd=240/16000=0.015
变压器电抗标幺值:X*d=(25/100)*240/240=0.25
电抗器标幺值:X*k=(10/100)*(10/√3*2)*(240/10.52)=0.628
短路电流周期分量的标幺值:I*z=1/(0.015+0.25+0.628)=1.12
短路电流周期分量的有效值:Iz=1.12*Ij=1.12*240/√3*10.5=14.8kA
本题正确选项是D
|
|