一个10安的漏电保护器,后面只接了一个24伏开关电源,50w.开关电源带了一个10w的小发射器,总共有200套这种设备,其中有一部分,漏保不定时的会跳闸,可能几周,可能几个月,线路绝缘没问题,一直找不到原因!请各位帮忙分析一下!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-8-8 12:34:39 | 只看该作者
电子电路漏电,你怎么查?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-8-8 18:19:35 来自手机 | 只看该作者
怎么处理呢,把漏保换成普通断路器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-8-12 10:35:02 | 只看该作者
问题没有说清楚,1、10安空开带漏保是电子式的漏保,还是电磁式的;2、漏保是多少毫安的?3、供电方式:三相供电还是单相供电?4、10安空开带的开关电源只是1个么?还是多少个?