根据以下材料回答下题:
某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)。
489、该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?( )
A.容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器
B.可以满足要求
C.容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器
D.容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器
解答:依据《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017,3.0.2及条文说明
电容器容量应该为 10%*2*180≤Q≤ 30%*2*180
36≤Q≤ 108Mvar
选项A:6*7.5=45Mvar
选项B:4*7.5=30Mvar 不满足要求
选项C:6*10=60Mvar
选项D:6*15=90Mvar
ACD满足要求
本题正确选项是B
|
|