电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2976|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流互感器老是烧毁怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-6 07:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器属于一次系统和二次系统的联络元件,一旦有故障发生,它就会给继电器、测量仪表等提供信号,因此就可以正确来判断电气设备是否正常运行。
电流互感器实际应用
在实际应用过程中,也要根据继电器保护和自动装置不同要求来进行接线。电流互感器二次侧接线方式有多种,有完全/不完全星型接线、三角形接线等接线方式。
例如小接地电流电网中,有单相接地时,经过接地点电流只仅仅是零序电容电流,而相间电压依然对称。电流互感器用在这样的电网中一般采用不完全星型接线。而对于大电流接地电网,由于反应的是所有单相接地短路,宜用完全星型接线。还有变压器差动保护用的电流互感器,一般采用三角形接线。
回归到题目,说的问题是电流互感器老是烧坏,有那些原因容易导致电流互感器老是烧毁呢?
1、电流互感器二次侧开路,导致产生高电压而烧毁电流互感器。
2、超负荷运行时间过久,而烧毁电流互感器。
3、使用的太久了,其绝缘老化,使得局部发生放电或击穿而产生高电压,使电流互感器烧毁。
4、电流互感器一次侧的所连接的接线排材质不适合。例如接线排用铝材接线排,那就会使接触面氧化严重,使得接触电阻变大,发热到一定程度使电流互感器烧毁。
上面所述的也就是电流互感器烧毁的一般原因。像电流互感器二次开路,在接线的时候应该不会出问题,除非后期因某些原因导致二次开路。题目说的老是烧毁电流互感器,从上面四个一般原因来看,二次侧开路、绝缘老化、接线排材质不是适合,致使接触电阻变大,这三个原因导致电流互感器烧毁可能性不大。因为老是烧毁也就是说烧毁了肯定要更换,那么新的又烧毁,所以与前面几种原因不太相符。因此,最有可能的是超负荷运行,由于发现不及时使运行时间过长,从而使电流互感器烧毁。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 00:48

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表