电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4550|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电动机星~三角形换接启动控制电路讲解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-2 07:57:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机Y一△降压启动也称为星形----三角形降压启动,简称星三角降压启动。这一线路的设计思想仍按时间原则控制启动过程。所不同的是,在启动时将电动机定子浇组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了启动电流对电网的影响。
而在其启动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行,凡是正常运行的定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
电动机星~三角形换接启动控制电路讲解
异步电动机因其结构简单,价格便宜,可靠性高等优点被广泛应用,但在启动过程中启动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
启动电流降低了,启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。由此可见,采用星----三角启动时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载启动的场合,换句话说,由于启动转矩小,星三角启动的优点还是很显著,因为基于这个启动原理的星三角启动器,同任何别的减压启动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜,除此之外,星----三角启动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行,此时,额定转距与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因此节约了电力消耗。
读懂电路图,要理解清楚元件之间的联系,分清主电路和辅助电路之间的关系,是进行实际电路组装的前提和保证,如附图。L1/L2/L3分别表示三根相线,QS表示空气开关,FU1表示控制回路上的保险,SP表示停止按纽,ST表示启动按钮,KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点,KMY表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点,KM△表示三角形接触器的线圈,后缀的表示它不同的触点,KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点,U1/Ⅴ1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端,U2/V2/W2分割表示电动机绕组的另三个同名端。
电动机星~三角形换接启动控制电路讲解
合上QS,按下S,KT、kMY得电动作,kMY一1闭合,KM得电动作,kMY一2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY一3断开,避免KM△误动作。kM一1闭合,自保启动按钮,KM一2闭合为三角形工作做好准备,KM3闭合,电动机得电运行转,处于星形启动状态。时间继电器延时到达后,延时触点KT一1讨断开,KMY线圈断电,KMY一1断开,KM通过KM一2仍然得电吸合着,KMY一2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备,KMY一3闭合,使kM△得电吸合,KM△一1断开,停止为时间继电器线圈供电,KM△一2断开,确保KMY不能得电误动作,Km△一3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态,电动机的三角形运转状态,必须要按下SP使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
电动机星~三角形换接启动控制电路讲解
Y-△工作原理参考图
电路组装要首先组装辅助电路(辅助电路也称为二次线路)组装的过程中注意按照电路图的标注,分清楚线号做好标记,查清线路连接正确后方可通电,辅助电路完全正确后才可以进行主电路的组装。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-8-2 22:33:53 | 只看该作者
对于一个初学者来说,星三角降压启动就是一个比较复杂的电路了,不过版主分析解释的很详细,学习了