电力工程的继电保护和安全自动装置的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-31 08:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力工程的继电保护和安全自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,下列表述哪几条是正确的?
(A)可靠性是指保护装置该动作时应动作,不该动作时不动作
(B)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保 护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路或断路器失灵保护切除故障
(C)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内或范围外发生金属性短路时,保护装置具有 必要的灵敏系数
(D)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,提高系统稳定性,减轻故障设备和线路 的损坏程度

解答:依据《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006
4.1.2.1 可靠性是指保护装置该动作时应动作,不该动作时不动作。A 项正确
4.1.2.2 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保 护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路或断路器失灵保护切除故障。B 项正确
4.1.2.3 灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置具有正确动作能力的裕度。C 项错误
4.1.2.4 速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。D正确
本题正确选项是ABD