电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3461|回复: 0

PLC如何将模拟量信号转换为程序可以处理的数值?

[复制链接]
发表于 2019-7-26 20:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc如何将模拟量信号转换为程序可以处理的数值?
0.jpg
PLC信号数字转换范围
以上为台达PLC的模拟量输入模块部分技术参数。以4mA~20mA为例,通过以上表格可以看到,输入电流4mA~20mA对应与数字转换的范围为0-32000.即当电流为4mA时,对应与数字0;电流为20mA时,对应与数字32000.有如下所示对应曲线:
1.jpg
电流信号与PLC数字间的对应关系
从以上关系,可以看到,当输入电流为12mA时,PLC内部的数字信号值为16000.由以上,可以总结出,输入电流信号与PLC读取数字信号之间的转换关系如下:
其中,Gain定义:当数字输出值为16000时的电流值。
Offset定义:当数字输出值为0时的电流值。
2.jpg
PLC电流信号与数字信号的转换关系
在进行模拟量信号处理的过程中,按照以上处理方式进行数字转换对应,即可将变送器的模拟量信号转换为PLC程序可以处理的数字信号。
以下为不同类型电压、电流信号与输入数字之间的对应关系:
3.jpg
±10V、±5V信号与PLC输入数字间的对应关系
4.jpg
±20mA、0-20mA信号与PLC输入数字间的对应关系