电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4157|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力电缆截面选择计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-24 16:48:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某风力发电厂,一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台,每台经箱式变升压到35kV,每台箱式变容量为2000kVA,每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线,再经升压变压器升至110kV计入系统,其电气主接线如图。
电力电缆截面选择计算
447、已知每一回35kV集电线路上接有9台2000kVA的箱式变压器,其集电线路短路时的热效应为1067kA2S,铜芯电缆的热稳定系数为115,电缆在土壤中敷设时,综合校正系数为1,请判断下列哪种规格的电缆既满足载流量又满足热稳定要求?( )
三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中(25℃)长期允许载流量A.
电力电缆截面选择计算
注:缆芯工作温度+80℃,周围环境温度+25℃。
A.3×95m㎡
B.3×120m㎡
C.3×150m㎡
D.3×185m㎡
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分,333页
公式8-1和232页表6-3
Ixu>Ig=9*2000/√3*35=296.9A
根据题目给出的表:三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中(25℃)长期允许载流量A
选3×185m㎡
依据:电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
E.1.1 电缆导体允许最小截面应按下列公式确定:
S≥√Q/C=√1067*10^(6)/115=284m㎡
本题正确选项是D

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 07:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表