对于 220kV 无人值班变电站设计原则,下列哪项表述是错误的?
(A) 监控系统网络交换机宜具备网络管理功能,支持端口和 MAC 地址的绑定
(B) 继电保护和自动装置宜具备远方控制功能,且必须保留必要的现场控制功能,远方
控制优先级高于现场控制
(C) 变电站内有同期功能需求时,应由计算机监控系统完成
(D) 各种自动装置可在远方监控中心远方投、退

解答:依据《35kV~220kV无人值班变电站设计技术规程》 DL/T5103-2012
4.8.11 监控系统网络交换机宜具备网络管理功能,支持端口和 MAC 地址的绑定,以提高系统安全性。A 正确
4.10.3 继电保护和自动装置宜具备远方控制功能,且必须保留必要的现场控制功能,现场控 制优先级高于远方控制。B 项错误
4.8.9 变电站内有同期功能需求时,应由计算机监控系统完成。C 项正确