2019年1580西门子变频器精密性维护的一些总结,掌握下面的一些技巧可以提高工作效率,使得设备少出问题;
1、6SE70变频器触发板光纤顺序和CUVC板后面的IVI的光纤顺序是一致的;(11,21,31;12,13,22;23,32,33;)如下图
6369880254045819588810217.jpg
2、IGBT拆卸回装时,用记号笔做好标记(V12-1......V12-6),注意IGBT安装方向不要按错;拆卸IGBT时可以先留下一个螺丝,防止IGBT滑落损坏;
6369880292041132088221598.jpg
3、风机清扫完毕回装时,风机线固定要牢固可靠,防止剐蹭短路,必要时用两个扎带固定;
6369880306797382087103687.jpg
4、IGBT涂导热硅脂时要均匀,不是越多越好,IGBT严禁用手直接触摸,防止静电击穿IGBT;
6369880320527069583248427.jpg
5、紧固IGBT时最好用力矩套筒打一下力矩;IGBT固定力矩6N,具体看螺丝大小;
6369880335780194582748039.jpg
6、电容值正负铜排中间白色绝缘纸不要装反,否则会引起正负铜排短路,非常危险;
7、电容组母排拆卸前,一定用记号笔做好标记,便于电容组回装;
6369880376980344039683026.jpg
8、IGBT二极管压降和其他相比下降较多时,最好更换;
6369880392216291773195197.jpg
9、IGBT漏电流测量步骤:GE短接,CE加压测量漏电流;漏电流较大时也要更换IGBT;
10、RRU整流晶闸管功率单元漏电流测量步骤AK加电压测量;漏电流较大时也要更换(正常0.008ma,有问题的15ma);
6369880422713459628936993.jpg