电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2172|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

无功补偿单台电容器的容量计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-17 08:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某500kV变电所,2台主变压器为三相绕组,容量为750MVA,各侧电压为500/220/35kV,拟在35kV侧装高压并联补偿电容器组,请回答下列问题。
425、 若本变电所三相35kV的60000kvar电容器共4组,双星形连接方式,每相先并后串,由两个串段组成,每段10个单台电容器,则单台电容器的容量应为下列何值?( )
A.1500kvar
B.1000kvar
C.500kvar
D.250kvar

解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分503页,图(C)
单相容量为60000/3=20000kvar
20000/(2*2*10)=500kvar
注:双星形除2,2个串段除2,,10台并联除10
本题正确选项是C