根据以下材料回答下题:
1.jpg
420、假如该变电所110kV侧采用内桥接线,主变压器110kV隔离开关需能切合空载变压器,由于材质和制造原因,变压器的空载励磁电流不相同,按隔离开关的切合电流的能力,该变压器的空载励磁电流最大不可超过下列哪项?并简述理由。( )
A.0.9A
B.1.2A
C.2.0A
D.2.9A

解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
11.0.9:选用的隔离开关应具有切合电流、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器。
本题正确选项是A