电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1763|回复: 0

变频器维修中U、V、W输出不平衡是什么原因?

[复制链接]
发表于 2019-7-15 17:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际变频器维修中U、V、W输出不平衡可分为三种情况:
(1)变频器显示器显示:输出缺相故障代码,在维修时排除检测电路故障,则通过直接检查IGBT模块和驱动电路,结论为IGBT模块损坏,同时驱动电路也有问题。通过更换IGBT模块和驱动电路上元器件如光耦,PNP、NPN一对驱动晶体管, 电解电容, 稳压管等基本能解决问题。
(2)变频器输出U、V、W之间相差100V左右,(输出380V为例)驱动电路中S1~S6中间的某一路驱动电路无驱动电压和驱动信号波形, 变频器维修时可通过测量输出端子U、V、W—P之间电压得出结果。
(3)U、V、W—N之间直流电压,变频器维修时可通过查找具体哪一路驱动电压不正常或没有驱动信号波形,它导致U、V、W中的某一相不能正常工作所引起相位差。解决办法为检查驱动电路电压是否正常,光耦是否坏了,电解电容是否漏液等。通过示波器测量6路波形符合技术要求,问题也就可解决了。
还有另一种情况是变频器U、V、W三相输出交流电压之间相差大于3%,虽然能正常使用,但是不能长期使用和大负载使用。这主要原因是驱动电路S1~S6之间主要器件不对称所至,如晶体管的技术参数,稳压管的参数,电容的液枯,漏液和漏电等,6路驱动电路上器件的耗损使其参数上有一定的差别,导致变频器输出U、V、W之间产生微小的电位差。上述情况虽然能使用,但是技术上是不能容许的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 18:28

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表