电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1512|回复: 0

变电站节能要求

[复制链接]
发表于 2019-7-15 10:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面关于变电站节能要求的叙述,哪些是错误的?
(A)高压并联电抗器冷却方式宜采用自然油循环风冷或自冷
(B)电气设备宜选用损耗低的节能设备
(C)变电站建筑每个朝向的窗墙的面积比均不应大于0.7,空调房间应尽量避免在北朝向大面积采用外窗
(D)严寒地区的变电站,宜采用空气调节系统进行冬季采暖

解答:依据《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218-2012
13.2.2:A错误
13.2.1:B正确
13.3.4-1:C错误
13.4.2:D错误
本题正确选项是ACD

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 16:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表