电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4224|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器控制电路端子接线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-14 21:34:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)用接点输入时,使用接触可靠性高的接点。
2)出厂时,FWD-CM用短路片连接。通电后,只要按动触摸面板上的RUN键,即正转运行,按STOP键即停止运行(在触摸面板操作方式下)。
3)出厂时,外部报警输入端子THR-CM间已连接短路片,使用时要卸下短路片,与外部设备异常接点串接。若没有此接点,就不要卸下短路片。
4)模拟频率设定端子(13,12,11,C1)是连接从外部输入模拟电压、电流、频率设定器(电位器)的端子,在这种电路上设接点时,要使用微小信号的成对接点。
5)变频调速系统中的接触器、电磁继电器以及其他各类电磁铁的线圈,都具有较大的电感,在接通和断开的瞬间会产生很高的感应电动势,在电路内会形成峰值很高的浪涌电压,影响变频器的正常工作。可采用吸收电路来控制。开路集电极输出端子连接控制继电器时,可在励磁线圈的两端连接吸收电涌的二极管,如图所示。
变频器控制电路端子接线方法
6)控制电路端子上的连接电线用0.75mm及以下规格的屏蔽线或绞合在一起的聚乙烯线。
7)屏蔽线的接线,如下图所示。把一端连接到各自的共用端子(11、CM)上,另一端不接。
变频器控制电路端子接线方法
也可在线圈两端并接RC浪涌电压吸收电路,如下图所示。应注意RC浪涌电压吸收电路的接线不能超过20cm。
变频器控制电路端子接线方法

回复