根据以下材料回答下题:
0.jpg
398、请校验10kV配电装置至主变压器电缆末端的电压损失最接近下列哪项数值?( )
A.5.25%
B.7.8%
C.9.09%
D.12.77%
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分232页表6-3、940页,公式17-6
Ig=1.05*60x1000/√3*10=3637.2A
△U%=173*Ig*L(r*cosψ+xsinψ)=173*3637.2*1(0.103*0.85+0.069*0.53)/10000=7.81
本题正确选项是B