电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1981|回复: 0

传动系统性能保证值 (同步电机篇)

[复制链接]
发表于 2019-7-6 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于SINAMICS S120驱动异步交流电机,SINAMICS S120驱动同步电机的传动系统性能则能达到更高的静态和动态性能指标,因此,同步电机的传动系统性能保证值为大家提供了一个指标性评价依据,同时也提供了必要的测量条件和测量方法,满足以冶金行业中冷轧工艺为代表的要求非常严格的生产工艺。
适用范围
1. 传动系统性能保证值的描述仅限于SINAMICS S120的矢量控制方式, 工艺对象为三相交流同步电动机
2. 普遍适合输出较大轴功率的工业场合,比如轧机、试验台以及类似工况的生产线;
性能保证值
下面以传动系统性能要求较高的冷轧轧机为范本提出在测量条件、测量方法和条件下的保证值指标,并且提供相应的现场记录波形加以辅助说明。性能保证值条目如下:
稳态速度精度                                                                                                                                                速度阶跃响应时间及超调量                                                                                                                            调速范围                                                                                                                                                        力矩电流阶跃响应                                                                                                                                           力矩电流控制精度

1.1                   稳态速度精度
Static Speed accuracy for the uncoupled drive
6369782762089651686913892.PNG

6369782757517630384749265.jpg
Speed accuracy value less than ±0.01% for the uncoupled drive
6369782768032008852927069.jpg

Speed accuracy value less than  ±0.2% for the coupled drive
1.2                  速度阶跃响应时间及超调量
  Speed step response time and overshoot
6369782776552594004763473.PNG

6369782783455939905342075.jpg

Speed response time is less than 50ms for the uncoupled drive
6369782786277739523519717.jpg

Speed response time is less than 100ms for the coupled drive
1.3                    调速范围
Speed range
6369782795148392645455346.PNG
6369782797320351045752108.jpg

The system work normally at full speed for the uncoupled drive.
6369782799948576969191075.jpg

The system work normally at full speed for the coupled drive
1.4                    力矩电流阶跃响应
Torque and current response
6369782805019084164967423.PNG

6369782806981659521338542.jpg

Current response time less than 6.5ms for the uncoupled drive
1.5                  力矩电流控制精度
Torque and current control accuracy
6369782813747544323202053.PNG
6369782815721057608072405.jpg

Torque current accuracy value less than  ±1.0%  for the uncoupled drive
6369782817772698888772118.jpg

Torque current accuracy value less than  ±0.8% for the coupled drive
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 16:22

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表