PNP和NPN型传感器如何与PLC接线?

[复制链接]
发表于 2019-7-6 08:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPN型传感器plc共阳输入端,PNP型传感器接PLC共阴输入端
为了避免输入口损坏,PLC的输入是用光耦进行隔离的,外面的接的传感器其实是驱动光耦再把信号传递给PLC处理
0.jpg
NPN传感器接线方法
需把负载接褐色线(电源正)和黑色线(输出)之间
1.jpg
PNP传感器接线方法
需把负载接黑色线(输出)和蓝色线(电源负)之间
2.jpg
PLC怎么连接NPN和PNP传感器?
我们把PLC输入口内部光耦的LED作为负载,就可以理解接线方法了
PNP传感器和PLC连接方法
  • 接PNP传感器的PLC是共阴极的,即公共极COM为阴极(电源负)
  • PNP传感器的黑色线(输出)接到PLC的输入接线端(X0)
  • PNP传感器的褐色线(电源正)接到PLC的电源正或者外置电源的正
  • PNP传感器的蓝色线(电源负)接到PLC电源负(其实就是公共端COM)
  • 3.jpg
NPN传感器和PLC连接方法
  • 接NPN传感器的PLC是共阳极的,即公共极COM为阳极(电源正)
  • PLC的公共端(COM)接电源正
  • NPN传感器的褐色线(电源正)接到电源正
  • NPN传感器的黑色线(输出)接到PLC的输入端(X0)
  • NPN传感器的蓝色线(电源负)接到电源负
4.jpg