三菱PLC,FX3U_4AD与FX3U_4AD_ADP有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-5 21:36:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三菱plc控制中凡是带ADP后缀的称为特殊适配器,不带的称为特殊功能模块或者扩展模块。首先我们看下它们外观和端子特性,两种端子中都需要24V电源供电,都支持4通道的电压电流模拟量读取,端子定义基本一致,就是公共端的叫法不一样,AD的叫VI-,ADP的叫COM。
三菱PLC,FX3U_4AD与FX3U_4AD_ADP有什么区别?
外观不一样导致其与PLC基本单元的连接也不一样,一般在三菱plc的基本单元,扩展模块一般在右侧进行连接。适配器则在基本单元的左侧进行连接,如下图,4AD模拟量模块通过与PLC右侧的扩展设备连接器插入连接;ADP则需要通过一个叫FX3-CNV-BD的扩展板连接,不能与PLC进行直接连接。这些模块所连接的数量都是有限的AD最多8台,ADP则是4台。
三菱PLC,FX3U_4AD与FX3U_4AD_ADP有什么区别?
除了连接方式不一样,plc编程也不一样,输入模式和输入特性也有区别的,具体型号的PLC编程也是有区别的,如4AD的FX3U就可以用U/G直接读取模拟量的数字值,但FX3G就不支持还需要通过BFM缓冲寄存器来转换和读取数字量。相比于AD的 ADP的模拟量的数字值读取要简单需要,置位特殊缓冲寄存器来设置模式切换,写入特殊数据寄存器设置平均次数,那么数字量可直接读取特殊数据寄存器即可如下图:
三菱PLC,FX3U_4AD与FX3U_4AD_ADP有什么区别?
来源:工控